广东汤浅电池维护细则

发布时间:2021-01-22 17:29:55 点击:

  广东汤浅蓄电池室要求

  电池安装处应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等,安全距离为0. 5米以上。室内温度一般应保持在25"C左右。电池应避免受到阳光直射,安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理,并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。
广东<a href=http://www.shgangao.cn/ target=_blank class=infotextkey>汤浅电池</a>维护细则

  蓄电池需经常检查的内容如下:

  端电压;

  连接处有无松动、发热、腐蚀现象(应及时清理,做好防锈措施) ;

  电池壳体有无渗漏和变形;

  极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。

  初次使用

  密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电。补充充电应采用限流恒压充电方法,充电电压应按说明书规定进行,一般情况下(电池存放不超过半年,环境温度25°C时)补充充电的电压和充电时间如下:

  单体电池电压(V)  充电时间(H)

  2.23                     2~3天

  2.30~2. 33V        1~ 2天 

  在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10~20°C之间,则充电时间应加倍,如环境温度高于25"C则充电时间应缩短。

三、浮充电压
当环境温度为20~29°C时,蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏,不同温度范围可按下列标准确定浮充电压:
环境温度("C) .  浮充电压(V)
0~9           2.29
10~ 19      2.26
20~ 29     2.23
30~39      2.20
四、均充电压
汤浅蓄电池的均充电压可设定为2.30~2.33V/只,具体要求如下:
浮充电压有一只以上低于2.18V/只,处理方式是电池放出50%左右容量后,建议在手动均充情况下,充电2~3天,如仍不可恢复,请联系我们;放出20%以上额定容量时,要自动均充;
10周自动均充--次;自动均充时间设定为15h。
五、其他
蓄电池放电后,应立即再充电,以免因搁置时间太长,不能恢复容量。
电池应避免用过大或极小电流放电,放电电压不得低于蓄电池终止电压,避免深度放电。
在正常使用的电池不得打开安全阀,以免影响电池的安全可靠性。
蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时,应防止电池短路,所用工具必须绝缘,连接螺栓必须拧紧。
容量低于额定值的80%的蓄电池,应进行更新。
 